rslink-lite, rslink-classic, rslogix授权问题。

[复制链接]
查看140 | 回复2 | 2021-9-25 11:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,rslink-lite, rslink-classic有什么区别? rslogix是不是也需要授权?谢谢!
回复

使用道具 举报

匿名 xunlu | 2021-9-25 12:51:18 | 显示全部楼层
RSLinx Classic 共有五种版本,以满足不同价格和功能需求。根据运行版本的不同, 某些功能不一定可用。有关具体版本的功能,请参阅以下部分。
正在运行的 RSLinx Classic 版本信息显示在主窗口顶部的标题栏上。如果启动 RSLinx Classic 版本时没有正确的激活文件,它将作为 RSLinx Classic Lite 运行。

RSLinx Classic Lite
RSLinx Classic Lite 提供了支持 RSLogix 和 RSNetWorx 所需的最基本功能。不单独出 售该版本,而是与仅需直接访问 RSLinx Classic 网络驱动程序的产品捆绑出售。该版 本不支持 OPC、 DDE 或已发布的 RSLinx Classic C 应用程序编程接口 (API)。
RSLinx Classic Lite 适用于以下情况:
使用 RSLogix 产品的梯形逻辑编程。
使用 RSNetWorx 配置与诊断网络和设备。
配置以太网模块/设备 (例如, 1756-ENET、 1756-DHRIO 等)。
使用 ControlFlash 升级固件。
浏览网络并获取固件版本等设备信息。
RSLinx Classic Single Node
RSLinx Classic Single Node 包括了为所有 Rockwell Software 产品提供通信服务的必需 功能。该版本支持 OPC 和 DDE 接口,但仅限于一个设备。它不支持为 RSLinx Classic C 应用程序编程接口 (API) 开发的应用程序或 HMI 应用程序的直接驱动程 序。这些应用程序类型需要使用 RSLinx Classic OEM 或更高版本。
RSLinx Classic Single Node 适用于以下情况:
„ 使用 OPC 或 DDE 将数据采集到一个设备上。包括 RSView32、 Microsoft Office、
Visual Basic 和网页等客户端。
使用 RSLogix 产品的梯形逻辑编程。
使用 RSNetWorx 配置与诊断网络和设备。
配置以太网模块/设备 (例如, 1756-ENET、 1756-DHRIO 等)。
使用 ControlFlash 升级固件。
浏览网络并获取固件版本等设备信息。
RSLinx Classic OEM
RSLinx Classic OEM 包括了为所有 Rockwell Software 产品提供通信服务的必需功能。 同时支持任意数量设备的 OPC 和 DDE 客户端。该版本还支持为 RSLinx Classic C 应 用程序编程接口 (API) 开发的应用程序。RSLinx OEM 2.2 版和之前版本仅支持 AdvanceDDE。 RSLinx 2.3 版及之后版本支持除 FastDDE 以外的所有 DDE 类型。
RSLinx Classic OEM 适用于以下情况:
使用 OPC 或 DDE 将数据采集到任意数量的设备上。包括 RSView32、Microsoft
Office、 Visual Basic 和网页等客户端。
使用 RSLogix 产品的梯形逻辑编程。
使用 RSNetWorx 配置与诊断网络和设备。
配置以太网模块/设备 (例如, 1756-ENET、 1756-DHRIO 等)。
使用 ControlFlash 升级固件。
浏览网络并获取固件版本等设备信息。
RSLinx Classic Gateway
RSLinx Classic Gateway 通过连接 TCIP/IP 网络中的客户端扩展了整个企业中基于 RSLinx Classic 的通信能力。 RSLogix 和 RSNetWorx 等编程和配置产品使用本地 RSLinx Classic Lite 与 RSLinx Classic Gateway 通信,更好的情况则是使用配置了 Linx Gateway 驱动程序的远程设备与 RSLinx Classic Gateway 通信。包括 Microsoft Office 在内的远程 HMI 和 VB/VBA 应用程序可使用远程 OPC 与 RSLinx Classic Gateway 通信以采集数据。该功能可以让您使用多台分布式计算机执行数据采集,而无需在每台计算机上安装 RSLinx Classic!除了 RSLinx Classic Professional 版本提供的功能外,RSLinx Classic Gateway 还提供以下远程连接:
多个 RSView32 客户端通过一个 RSLinx Classic Gateway (远程 OPC)访问数据。
运行 RSLogix 的远程 PC通过调制解调器连接到工厂网络更改联机程序。
Excel 等显示工厂底层数据的远程 Microsoft Office 应用程序。
当 Web 服务器与 RSLinx Classic 分别位于不同计算机时,显示工厂底层数据的网页。
RSLinx Classic for FactoryTalk View
如果在已安装了 FactoryTalk View SE/ME 的机器上安装 RSLinx Classic Lite (无激活程序),则会使用 FactoryTalk View 的授权作为 FactoryTalk View 的 RSLinx Classic 启动。但请紧记 FactoryTalk View 的 RSLinx Classic:
除了支持 FactoryTalk View SE/ME 作为 OPC 客户端外,还支持 RSLadder 5/500和数据监视器。
不支持 RSView 32、FactoryTalk Transaction Manager、RSTrend、WinView、RSLogix 5/500/5000 和第三方 OPC 客户端。
注意:在 RSLinx Classic v2.53 及更高版本中,RSLinx Lite 为 FactoryTalk View SE/ME 启用 OPC 连接

回复 支持 反对

使用道具 举报

匿名 xunlu | 2021-9-25 12:52:13 | 显示全部楼层
rslogix是不是也需要授权?这个问题当然是肯定的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册