找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

为PLC选传感器要注意电流吗?

[复制链接]
Snowmaple 发表于 2017-11-28 10:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,我记得有次面试的时候,面试官问我选传感器要注意哪些?我之前选传感器就注意是PNP还是NPN的就可以了,当然电压都是DC24V。面试官告诉我还要对内部电路很熟,不然电流大了会烧PLC的输入口。所以想在这里请教高手们,选传感器真要注意内部电路和电流吗?谢谢高手指导。
lib0 发表于 2018-4-3 22:16:57 | 显示全部楼层
传感器类型很多,有模拟量的,还有数字量的。你说的PNP,NPN只是数字量的,比如接近开关等。通常情况,这类开关的电流可以忽略不计。如果是模拟量的传感器,电流超过模块量程,确实会损坏PLC模块
haishangfeiyin 发表于 2018-4-5 09:56:17 | 显示全部楼层
这几天刚遇到的一个案列:两线制的PNP接近限位,不论感应与否,一直都是闭合信号。换了三线制的限位就好了,后来查看手册:限位的工作电流刚刚超过模块的触发最小电流了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|ELEOK |网站地图

GMT+8, 2024-4-20 03:10

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表