找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

西门子S7-1200的可靠性与S7-300相比如何?

[复制链接]
xuyuan 发表于 2018-1-2 12:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂CS2及酸碱库自控项目改造,准备使用PLC+WINCC的方案,控制点数142点,其中模拟量92点;现在就是在选择S7-1200还是S7-300的方案拿不定注意,主要考虑:
1.哪个系列的产品质量可行性方面更好?
2.在安全要求较高的场合,以及防腐等方面哪个系列产品更好呢?


lubin5282 发表于 2018-1-2 16:36:48 | 显示全部楼层
那多模拟量,必须用300或者1500系列
lubin5282 发表于 2018-1-2 16:40:53 | 显示全部楼层
1200最大支持模拟量为69个
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|ELEOK |网站地图

GMT+8, 2024-4-24 19:51

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表