找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

AB plc rslogix500和屏(西门子wincc7.5和AB屏pvp1250)软件通讯问题

[复制链接]
moonszg 发表于 2024-1-20 11:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABplc500和屏(西门子wincc7.5和AB屏pvp1250)软件通讯问题
一.系统架构:
ABplc505 <-<--8口交换机-->> 1)WinCC7.5  和  2)ABpanelviewplus1250,
ABplc端口配置:全双工100M强制
WinCC驱动配置:Allen Bradley E/IP SLC50x驱动程序,查资料全双工100M/10M自适应;
二.重要现象:
现象1:[拓扑链路:ABplc505<--->WinCC7.5]
WINCC7.5显示ABplc505数据通讯掉线在AB通道1网络端口配置10M时经常掉线、配置100M\全双工强制时偶尔掉、但显示正常,系统运行几个月能用;最近一次系统掉电程序丢失重刷ABplc,PLC端口配置全双工100M及WinCC都是原程序, 但在WinCC上一点击动作按钮或登录账号等操作不能正常控制设备,但是AB的Panelview1250屏可控制设备没问题。
现象2:[拓扑链路:ABplc505<--->ABpanelviewplus1250]
触摸屏因触摸控制有位置偏移,进入后台校准后跟随十字星校准屏4个角循环执行,一直没有退出保存提示,不断循环,只能重启再试问题依旧,导致触摸屏触摸偏移正常位,不能正常使用;屏电池也已更换,仍然依旧,不能保存校准并正常退出;
三.疑问
1.AB的panelviewplus1250屏进入后台校准,循环执行确认十字,不能正常保存和退出,如何正常操作?
2.WinCC和ABplc505是否兼容?网速匹配哪种更合理?如图1、2、3
图1
1.png
图2
2.png
图3
3.png
3.WinCC和ABplc两家品牌组成系统需要注意什么?
4.ABplc的同一地址被WinCC的多个状态显示变量重复引用是否有问题?如图
1#辊道.reset
I10:0/13/--
2#倾翻.reset
I10:0/13/--
2#辊道.reset
I10:0/13/--
3#辊道.reset
I10:0/13/--
液压站加热.reset
I10:0/13/--
液压站电机.reset
I10:0/13/--
液压站风扇.reset
I10:0/13/--

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|ELEOK |网站地图

GMT+8, 2024-4-27 19:44

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表