为什么用PPI协议读写多块内容,应答不正确

[复制链接]
selfstudy 发表于 2014-4-12 15:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如:尝试读取V区 1 byte; AI 区 1 WORD。

PC发:6827 2768 0200 6C32 0100 0000 0000 1800 0004 0212 0A10 0200 0100 0184 0000 0012 0A10 0400 0100 0006 0000 00AA 16

PLC应答:E5

PC 发确认:1002 005C 5E16

PLC应答:68 00 02 08 32 02 00 00 00 00 00 00 00 00 85 00 C3 16
根本不对,按理读2块区域 应答含FF04。。。FF04。。。

请懂的说说,是不是我的  读取多块的理解错了?
 楼主| selfstudy 发表于 2014-4-12 15:08:59 | 显示全部楼层
另外:我在测试中,连续对同一块地址,写多个字节。内容也有错。
 楼主| selfstudy 发表于 2014-4-12 15:18:34 | 显示全部楼层
知道问题了。 参考网上 郝金红的 对SSAP部分有误。