1、一个网络上的DeviceNet节点不能超过64个,实际设备数量少于等于61个
2、独立设备直线不能长于6米
3、干线和支线长度少于数据传输速率所要求的最大值
4、干线的每个末端都要有终端电阻,每个电阻值为121欧姆
5、通讯电缆5根信号线之间无短路,每根信号线无断路
6、所有通讯设备的传输速率一致
7、网络拓扑符合通讯要求
8、PLC和DeviceNet扫描模块处于运行模式