找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

三菱FX3U-485ADP-MB modbus通讯实例分享 ADPRW解析

[复制链接]
Jonsa 发表于 2021-11-14 17:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:参考FX3U的MODBUS通讯协议手册,设置好通讯参数。主要的参数有通讯所用的波特率,数据位位数,停止位位数。(根据手册实例编写即可,注意从站站号是有限制的)
2:ADPRW  MODBUS通讯读写指令ADPRW[S  S1  S2  S3   S4]
S——所要读出参数的从站站号(比如我要读取的温度模块站号为1,则S=H1)
S1——功能码,参考手册获得一般使用H3读取从站寄存器数值,H10 批量写入从站寄存器数值
S2——你要读/写的从站MODBUS地址(根据从站对应手册的MODBUS说明找到你要写入/读出的寄存器地址)
S3——要读取/写入的寄存器地址的个数
S4——将从从站读来的数据存储在以“S4”开头的数据寄存器中。将从“S4”开始的数据写入到从站MODBUS对应的地址中
对ADPRW指令的整体解读:假设S1=H3PLC执行“S1”读取功能,读取“S” 从站的以“S2”数据寄存器开始的全部“S3”个数据寄存器的值,并将这些值依次保存到 以“S4”开始的数据寄存器中。
未尝试解决的问题:
1:32bit数据的处理暂时还没遇到,当给从站某一个地址写入的值超过一个数据寄存器所能存储的值时该怎么处理,超过32767时。


您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|ELEOK |网站地图

GMT+8, 2024-4-27 00:56

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表