一个恒压供水的例子文档
三菱plc恒压供水.pdf (1.2 MB, 售价: 1 E币)


了解恒压供水的工作原理及系统的结构;
掌握PLC的PID调节的参数设置;
掌握PLC、 变频器、 触摸屏和FX0N- 3A模拟量I/O模块的综合应用;
掌握PLC、 变频器和外部设备的电路设计及综合布线;
能运用PLC、 变频器、 触摸屏等新器件解决工程实际问题。


共有两台水泵, 按设计要求一台运行, 一台备用, 自动运行时泵运行累计100h轮换一次, 手动时不切换;
两台水泵分别由M1、 M2电动机拖动, 电动机同步转速为3000转/min,由KM1、 KM2控制;
切换后起动和停电后起动须5s报警, 运行异常可自动切换到备用泵, 并报警;
PLC采用的PID调节指令变频器( 使用三菱FR-A540) 采用PLC的特殊功能单元FX0N-3A的模拟输出, 调节电动机的转速;
水压在0~ 10kg可调, 通过触摸屏( 使用三菱F940) 输入调节;
触摸屏可以显示设定水压、 实际水压、 水泵的运行时间、 转速、 报警信号等;
变频器的其余参数自行设定。